近日有境外媒体报道,田湾核电站发生爆炸。田湾核电厂权威人士称事实是,2008年8月26日17时32分,田湾核电厂一号主变压器B相发生故障,主变压器出现火警。目前核电站处于安全状态。
有境外媒体报道,田湾核电站发生爆炸。记者闻讯后立即向田湾核电厂权威人士进行求证。经了解,事实是,2008年8月26日17时32分,田湾核电厂一号主变压器B相发生故障。该故障导致主变压器跳闸,核电厂自动停止运行,进入安全停堆状态;17时33分,主变压器出现火警;随后,主变压器B相明火被扑灭。这次事件未对核电厂核安全造成影响。根据国际核事件分级原则,核电厂事件按照严重程度分为0-7级。本次事件为最轻的0级事件,属于一般事件。这与境外媒体的报道大相径庭。

事件发生后,国家核安全局及其派出机构立即进行了现场检查,随即又派出检查组就该事件进行了专项核安全检查。经检查确认,核电厂停堆过程正常,余热导出功能、放射性包容功能正常,事件没有对反应堆安全造成影响,未发生放射性泄漏,核电站处于安全状态。
据了解,主变压器B相着火的原因是B相内部发生匝间短路引起的。
田湾核电站介绍
中国单机容量最大的核电站--位于江苏连云港的田湾核电站是中国“九五”期间开工建设的重点工程之一,是中俄两国迄今最大的技术经济合作项目,由中国核工业集团公司控股建设。田湾核电站在工程建设中实现了多项技术改进,如采用双层安全壳结构、全数字化仪控系统,增设堆芯熔融物捕集器等,其安全设计优于当前世界上正在运行的大部分压水堆核电站,在某些方面已接近或达到国际上第三代核电站水平。

田湾核电站于1999年10月20日正式开工建设,一期工程建设2台单机容量106万千瓦的俄罗斯AES-91型压水堆核电机组,设计寿命40年,年发电量达140亿千瓦时。1号机组在完成土建、安装施工后,于2003年10月25日进入全面系统调试阶段,先后通过了核岛主系统水压试验、冷态试验、安全壳结构强度及泄漏率试验、热态试验及役前检查。在国家核安全局完成一系列审查后,1号机组于2005年10月18日开始首次装料;12月20日反应堆首次达到临界;2006年4月6日汽轮机首次利用核蒸汽冲转成功,为首次成功并网发电奠定了坚实基础。
1号机组并网发电后,工作仍然十分艰巨。中国核工业集团公司有关负责人说,田湾核电站在运营和管理中,将始终把安全和质量放在第一位,强化核安全意识,做好风险预测分析,严格遵守调试程序和运行规程,精心操作,确保核电站的安全可靠运行。按照目前的调试进度,1号机组可望于今年投入商业运营。
田湾核电站2号机组预计将于今年底并网发电。两台机组全部投入商业运行后,将为华东电网新增212万千瓦的发电能力。